为深入推进消防安全专项整治三年行动,切实消除一批严重影响公共安全的重大火灾隐患,有效预防和遏制重特大火灾事故的发生,确保全省火灾形势持续稳定,4 月 29 日,省政府办公厅下发《关于对全省部分重大火灾隐患单位实施挂牌督办整改的通知》,对 25 家隐患整改难度大、严重影响公共消防安全的重大火灾隐患单位实施挂牌督办整改。 《通知》指出, 对重大火灾隐患单位实施政府挂牌督办,是推进火灾隐患排查整治的有效手段,各级、各有关部门要充分认清当前严峻的消防安全形势,认真履行职责,积极发挥政府在整治火灾隐患中的主导作用,加强对重大火灾隐患单位挂牌整改工作的组织领导,组织相关行业部门研究制定整改措施,适时开展督查督办,督促隐患单位落实整改责任、整改方案、整改资金和整改期间的安全防范措施,确保在规定时限内整改销案。 《通知》要求, 各有关职能部门要落实行业安全监管职责,专题研究重大火灾隐患的整改工作,要建立完善部门联动、行业督导和技术指导等工作机制,各施其职,各负其责,形成整改火灾隐患的合力。要采取召开专题会议、下发督办通知、签订整改责任书、拟定整改计划等方式,明确整改责任、时限和措施,强力推进火灾隐患整改。要充分发挥舆论监督作用,组织新闻媒体,利用互联网、微博、微信等平台,对重大火灾隐患进行公示、曝光,提示消防安全注意事项,形成社会舆论和群众监督合力,有力推进隐患整改工作。 《通知》强调, 各级政府和相关部门要严格按照依法行政、严格执法的工作要求,全面推进重大火灾隐患整改工作。对拒不整改火灾隐患或隐患整改不彻底的,要严格依照法律程序实施处罚,采取责令停产停业、停止使用、停止施工等刚性措施,确保绝对安全。对责任不落实、督办不力、失职渎职,导致重大火灾隐患久推不动、久拖不改以及因此造成有影响火灾事故的,要按照国家有关法律法规,严肃追究相关单位和责任人的责任。 2020 年省政府挂牌督办 整改的重大火灾隐患单位名单 一、贵阳市: 贵阳市第四人民医院 1. 火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 3. 消防联动控制设备不能正常使用; 4. 门诊楼、骨科大楼疏散通道未按规范要求设置机械排烟系统。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 贵阳市观山湖区富力索菲智慧酒店 1. 火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 3. 疏散指示标志和应急照明设施损坏率大于 30%; 4. 消防电梯不能正常使用。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 贵阳市云岩区欣港湾休闲广场 1. 场所二层内部与平台联通处采用易燃可燃彩钢板违规搭建员工宿舍(建筑面积约 980 平方米)。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 贵阳市花溪区华瑞学校 1. 未按要求设置自动喷水灭火系统; 2. 未按要求设置火灾自动报警系统; 3. 未按要求设置应急照明和疏散指示标志; 4. 三层、四层室内区域未设置排烟设施; 5. 未按要求设置防火分区; 6. 管道穿越处未作防火封堵; 7. 疏散楼梯采用可燃材料装修; 8. 人员密集场所设置防护栏影响逃生疏散。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 二、遵义市: 道真自治县 北兴天街华府小区 1. 火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 3. 高层建筑和地下建筑设置的疏散指示标志、应急照明灯具损坏(损坏率超过 30%); 4. 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量已超过该 防火分区防火分隔设施数量的 50%。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 赤水市东门石沓沓商业街 1. 未按要求设置疏散指示标志和应急照明设施; 2. 未按要求设置自动喷水灭火系统; 3. 未按要求设置火灾自动报警系统; 4. 室内消火栓系统不能正常使用。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 1. 超市安全出口处设置卷帘门且被关闭,安全出口周边被职工工作柜占用; 2. 机械排烟不能正常使用,且排烟管道破损严重; 3. 超市冷库设置位置不符合规范要求; 4. 火灾自动报警系统不能正常使用; 5. 超市内主要疏散通道宽度不足 3 米; 6. 防火卷帘损坏,不具备防火功能。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 三、六盘水市: 六盘水市钟山区金泽芳庭小区 1. 应急照明和疏散指示标志设施损坏(损坏率达 30% 以上) 2. 防烟楼梯间防火门损坏(损坏率为 20.1%); 3. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 4. 防烟系统不能正常使用; 5. 消防电源不能自动切换到备用电源; 6. 火灾自动报警系统不能正常使用。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 盘州市红腾投资大厦 1. 室内消火栓系统不能正常使用; 2. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 3. 机械防烟、排烟系统不能正常使用; 4. 火灾自动报警系统不能正常使用; 5. 消防联动控制设备不能正常使用; 6. 疏散指示标志损坏(损坏率超过 30%)。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 六盘水红桥学校 1. 消防水泵(消火栓泵、喷淋泵)不能正常使用; 2. 消防联动控制器不能正常使用; 3. 室内消火栓系统不能正常使用; 4. 水泵房稳压设施不能正常使用。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 四、安顺市: 安顺市经济技术开发区帝克大酒店 1. 火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 消防水泵不能正常联动控制; 3. 场所内第 5 层室内消火栓无水; 4. 消防控制室操作人员未持证上岗。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 关岭自治县福利院 1. 火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 自动喷水灭火设施不能正常使用; 3. 外窗设置影响逃生和灭火救援的栅栏 ; 4. 消防控制室操作人员未持证上岗。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 五、铜仁市: 石阡县福天领秀城小区 1. 消防车通道被封闭、占用,消防车登高操作面被占用; 2. 火灾自动报警系统故障不能正常使用; 3. 室内消火栓管网损坏,不能正常使用; 4. 自动喷水灭火系统管网损坏,不能正常使用; 5. 柴油发电机故障,无法使用,喷淋泵末端自动切换装置不能正常自动切换; 6. 消防联动控制设备不能正常使用; 7.1-8# 楼消防电梯因无备用电源无法正常运行; 8. 消防水泵接合器开关损坏; 9. 消防控制室操作人员未持证上岗。 1. 火灾自动报警系统不能正常运行; 2. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 整改时限:2020 年 9 月 30 日 玉屏县笛阳酒店 3. 防烟排烟设施不能正常使用; 4. 消防联动控制设备不能正常使用; 5. 消防控制室操作人员未持证上岗。 1. 学生宿舍楼、食堂、教学楼室内消火栓无水,不能正常 使用; 2. 学校生活服务部与学生宿舍楼、教师宿舍楼之间的防火 间距不足; 整改时限:2020 年 9 月 30 日 松桃苗族自治县 高平实验学校 3. 学生食堂火灾报警控制器损坏,火灾自动报警系统不能 正常使用; 4. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 5. 消防联动控制设备不能正常使用; 6. 学生和教师宿舍楼、教学楼楼梯间未按要求设置疏散指示标志。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 六、毕节市: 七星关区金源达城市花园 1. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 2. B 栋稳压泵不能正常启动、B 栋楼顶风机风管破损、负二层配电房气体灭火系统不能正常运行; 3. 防烟排烟系统不能正常联动; 4. 火灾自动报警系统不能正常使用; 5. 消防电梯不能正常运行; 6. 疏散指示标志损坏率大于 30%; 7. 消防控制室值班人员未持证上岗。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 织金县实验中心幼儿园 1. 火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 消防控制室配电柜末端自动切换装置不能正常切换; 3. 疏散走道、疏散楼梯间采用易燃可燃材料装修; 4. 外窗上设置防护栏影响人员疏散逃生; 5. 消防控制室值班人员未持证上岗。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 纳雍县万象商场 1. 火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 3. 室内消火栓系统不能正常使用; 4. 防烟排烟设施不能正常使用; 5. 商场外窗设置广告牌影响逃生和灭火救援; 6. 消防控制室操作人员未持证上岗。 1. 厂房外消防车通道被临时建筑物占用; 2. 林克车间储存丙类液体部位未采取防火分隔、机修车间内乙炔、氧气储存室未按要求进行防火分隔; 整改时限:2020 年 9 月 30 日 七、黔东南州: 贵州剑河园方林业投资开发有限公司 3. 制材车间干燥窑部位未按要求设置室内消火栓系统; 4. 林克车间、制材车间干燥窑部位未设置自动喷水灭火系统; 5. 配电室气体灭火系统不能联动控制; 6. 火灾自动报警系统不能联动控制; 7. 员工宿舍走道采用易燃可燃材料装修。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 1. 部分商铺违规采用可燃材料搭建夹层; 2. 水泵房消防给水系统故障,室内消火栓不能正常使用; 3. 火灾自动报警系统不能正常使用; 4. 部分安全出口违规设置卷帘门; 5. 经营门店夹层未按要求设置火灾探测器; 6. 经营门店夹层下方区域未按要求设置喷淋系统喷头; 7. 部分库房中设置员工宿舍,且住宿区域与非住宿部分之间未进行防火分隔; 8. 消防控制室操作人员未持证上岗。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 凯里市锦江大厦 1. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 2. 室内消火栓系统不能正常使用; 3. 住宅部分火灾自动报警系统不能正常使用; 4. 楼梯间疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于 30%; 5. 消防控制室操作人员未持证上岗; 6. 商业部分楼梯间外窗违规设置防盗窗且未开设逃生口; 7. 商业部分一个安全出口被封堵; 8. 商业部分区域未按要求设置排烟设施。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 八、黔南州: 独山县中诚国际小区 1. 火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 室内消火栓系统不能正常使用; 3. 自动喷水灭火系统不能正常使用; 4. 消防联动控制设备不能正常使用; 5.1 号楼及 3 号楼排烟设施不能正常使用。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 龙里县杭州百世 网络技术有限公司贵州分公司 1. 火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 自动分拣设备未按要求增设自动喷水灭火系统; 3. 防火卷帘下设置的自动分拣设施影响防火卷帘使用; 4. 分拣厂房内未按规定设置足够数量的安全出口; 5. 应急照明和疏散指示标识损坏率达到 80%; 6. 部分防火门闭门器、顺序器损坏; 7. 消防控制室操作人员未持证上岗。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 荔波县社会中心福利院 1. 火灾自动报警系统不能正常使用;2. 自动喷水灭火系统不能正常使用;3. 消防联动控制设备不能正常使用; 4. 室内消火栓系统压力不足,不能正常使用; 5. 部分疏散指示标志、应急照明设施损坏; 6. 楼梯间安全出口处违规设置门槛; 7. 钢制防火门门框未填充防火材料、未设置闭门器,且开启方向错误; 8. 电缆井、管道井未进行防火封堵。 1. 室内消火栓系统不能正常使用; 整改时限:2020 年 9 月 30 日 九、黔西南州 望谟县顺风商务酒店 2. 火灾自动报警系统不能正常使用; 3. 防火门损坏数量大于 30%; 4. 消防控制室无人员值班。 整改时限:2020 年 9 月 30 日 (来源:贵州消防)
|