为深入推进全省消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动,切实督促整改影响公共消防安全的火灾隐患,确保全省消防安全形势持续稳定,根据《中华人民共和国消防法》《贵州省消防条例》等有关法律法规规定,贵州省人民政府办公厅决定对以下28家重大火灾隐患单位实施挂牌督办整改。整改期间,消防救援机构将对重大火灾隐患的整改提供法律和技术服务,指导责任主体制定科学合理的整改方案和安全防范措施,防止整改期间出现新问题、产生新隐患。省消防安全委员会办公室(省消防救援总队)将对各地重大火灾隐患整治情况进行督导检查,定期通报整改进度和质量,总结经验做法,确保隐患整改工作顺利进行。
黔东南
单位名称:凯里市洁康塑料制品有限公司
存在的隐患
1厂房与仓库之间防火间距不足 2厂房无直通室外的安全出口,仓库的安全出口数量不足 3厂房、仓库内未按消防技术标准规定设置疏散指示标志、应急照明 4厂房、仓库未按消防技术标准规定设置室外消防给水系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统 5厂房、仓库耐火等级不符合消防技术标准规定
所在辖区:黔东南州丹寨县 单位名称:贵州金材新能源科技有限公司
存在的隐患
1厂房未按消防技术标准规定设置室内消火栓系统、室外消防给水系统、自动喷水灭火系统 2厂房未按消防技术标准规定设置疏散指示标志、应急照明
所在辖区:黔东南州三穗县 单位名称:贵州凯瑞服饰有限公司
存在的隐患
1室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟设施不能正常运行
贵阳
所在辖区:贵阳市白云区 单位名称:贵州长峰领航医院有限公司
存在的隐患
1火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统不能正常运行 2消防联动控制器不能联动控制室内消火栓泵启动 3地下1层排烟设施不能正常运行 4消防控制室值班操作人员未持证上岗
所在辖区:贵阳市观山湖区 单位名称:贵州凯希尼酒店管理有限公司
存在的隐患
1火灾自动报警系统、排烟设施不能正常运行 2防火门损坏率大于50% 3封闭楼梯间内违规采用木板搭建员工宿舍
所在辖区:贵阳市修文县 单位名称:贵阳海大智海饲料有限公司
存在的隐患
1未按消防技术标准规定设置火灾自动报警系统、自动灭火系统 2安全出口被封堵 3燃气锅炉房未按消防技术标准规定与其他部位进行防火分隔
遵义
所在辖区:遵义市红花岗区 单位名称:遵义锐鹏包装科技有限公司
存在的隐患
1厂房第1、2 层中转库房未按消防技术标准规定与其他部位进行防火分隔 2厂房第2、3 层生产车间未按消防技术标准规定设置排烟设施
3疏散楼梯间的设置形式不符合消防技术标准规定
4防用电设备未采用专用的供电回路
所在辖区:遵义市湄潭县 单位名称:湄潭县湄江街道茗城幼儿园
存在的隐患
1火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统不能正常运行 2消防控制室值班操作人员未持证上岗
所在辖区:遵义市绥阳县 单位名称:绥阳县妇幼保健院
存在的隐患
1自动喷水灭火系统、排烟设施、配电房气体灭火系统不能正常运行 2地下室排烟机房违规存放氧气瓶 3消防控制室值班操作人员未持证上岗
六盘水
所在辖区:六盘水市钟山区 单位名称:六盘水北城医院有限公司(钟山北城医院)
存在的隐患
1通往室外楼梯的安全出口疏散宽度不符合消防技术标准规定 2未按消防技术标准规定设置应急照明 3疏散走道未按消防技术标准规定设置排烟设施 4消防控制室值班操作人员未持证上岗
所在辖区:六盘水市六枝特区 单位名称:六枝特区落别布依族彝族乡卫生院
存在的隐患
1通往室外楼梯的安全出口疏散宽度不符合消防技术标准规定 2未按消防技术标准规定设置应急照明 2门诊楼未按消防技术标准规定设置室内消火栓系统 3外墙门窗违规设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物
4楼梯间违规设置影响疏散逃生的障碍物
5 门诊楼、综合楼东侧疏散楼梯间的设置形式不符合消防技术标准要求
6 门诊楼第4层安全出口数量不足
所在辖区:六盘水市盘州市 单位名称:红果新丹霞大酒店
存在的隐患
1封闭楼梯间设置的防火门损坏率大于设置总数的50% 2未按消防技术标准规定设置应急照明 3火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统不能正常运行 3消防控制室值班操作人员未持证上岗
安顺
所在辖区:安顺市普定县 单位名称:普定康馨医院
存在的隐患
1医院第4、5、6层未按消防技术标准规定设置避难间
2未按消防技术标准规定设置防烟楼梯间 3医院第7层安全出口数量不足
4室内消火栓系统不能正常使用
4医院第2、3、4、5、6层未按消防技术标准规定设置排烟设施
4火灾报警控制器、消防水泵未按消防技术标准规定设置消防电源自动切换装置
所在辖区:安顺市平坝区 单位名称:安顺市平坝区第四中学(乐平中学)
存在的隐患
1 学校食堂二楼安全出口被封堵 2学校食堂室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统不能正常使用
铜仁
所在辖区:铜仁市碧江区 单位名称:碧江区傅爱幼儿园有限责任公司
存在的隐患
1外窗违规设置影响疏散逃生和灭火救援的金属栅栏 2室内消火栓系统不能正常使用 3未按消防技术标准规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统
所在辖区:铜仁市松桃县 单位名称:松桃城北医院
存在的隐患
1火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统不能正常运行 2消防用电设备未采用专用供电回路 3消防用电设备未按消防技术标准规定设置消防电源自动切换装置 4消防控制室值班操作人员未持证上岗
所在辖区:铜仁市思南县 单位名称:思南县关中坝街道息乐溪敬老院
存在的隐患
1外窗违规设置影响疏散逃生和灭火救援的金属栅栏 2火灾自动报警系统不能正常运行 3未按消防技术标准规定设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 4消防控制室值班操作人员未持证上岗
毕节
所在辖区:毕节市七星关区 单位名称:七星关泰安医院
存在的隐患
1两个安全出口最近边缘之间的水平距离小于5米 2病房区疏散走道未按消防技术标准规定设置应急照明 3疏散楼梯间在各层的平面位置改变 4外窗违规设置影响疏散逃生和灭火救援的金属栅栏
所在辖区:毕节市纳雍县 单位名称:纳雍县维新镇童梦幼儿园有限公司
存在的隐患
1未按消防技术标准规定设置火灾自动报警、自动喷水灭火、室外消防给水系统 2消防用电设备未采用专用的供电回路
所在辖区:毕节市高新区 单位名称:贵州省京福服装有限公司
存在的隐患
1火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统不能正常运行 2消防用电设备末端自动切换装置不能正常自动切换 黔南
所在辖区:黔南州都匀市 单位名称:贵州天瑞商业管理有限公司
存在的隐患
1违反消防安全规定使用易燃易爆危险品 2儿童活动场所未按消防技术标准规定与其他部位进行防火分隔 3电气线路敷设不符合消防技术标准规定 4餐饮区域厨房未按消防技术标准规定与其他部位进行防火分隔
所在辖区:黔南州贵定县 单位名称:贵定县融爱园特需教育中心
存在的隐患
1未按消防技术标准规定设置独立的疏散楼梯 2安全出口违规设置栅栏 3 室内消火栓系统不能正常使用
4未按消防技术标准规定设置自动喷水灭火系统
所在辖区:黔南州龙里县 单位名称:龙里中等职业学校
存在的隐患
1室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统不能正常使用 2消防控制室值班操作人员未持证上岗
黔西南
所在辖区:黔西南州兴义市 单位名称:兴义嘉润医院有限责任公司
存在的隐患
1未按消防技术标准规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统 2疏散走道未按消防技术标准规定设置排烟设施 3疏散楼梯间设置形式不符合消防技术标准规定
所在辖区:黔西南州高新技术产业开发区 单位名称:义龙新区亲亲惠木材加工厂
存在的隐患
1部分疏散通道未按消防技术标准规定设置疏散指示标志、应急照明设施 2安全出口违规设置卷帘门 3未按消防技术标准规定设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统
所在辖区:黔西南州安龙县 单位名称:安龙县兴隆爱德医院
存在的隐患
1安全出口数量不足 2疏散楼梯未形成封闭楼梯间 3未设置室内消火栓系统 4与相邻建筑之间防火间距不足
贵安新区
所在辖区:贵安新区 单位名称:贵阳新世纪实验中学
存在的隐患
1宿舍楼火灾自动报警系统不能正常运行 2教学楼机械排烟设施不能正常运行 3教学楼疏散指示标志损坏率大于50%
4消防控制室值班操作人员未持证上岗
所在辖区:贵安新区 单位名称:贵安新区电子信息产业园标准厂房二期及物流园A2栋
存在的隐患
1建筑防烟和排烟设施、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、室外消防给水系统不能正常运行 2消防联动控制器不能联动控制机械防烟、排烟设施、消防水泵 3消防控制室值班操作人员未持证上岗 来源:贵州消防
|